[size=12px]以下是本人从各大网站收集而来..希望对大家有所帮助!依据故事的形式连载!

[病例一]
三类线仿冒5类线,加上网卡出错,升级后比升级前速度反而慢
[症状]今天是我第一次巡诊,病人抱怨他的大多数站点上网连接速度比系统升级前还慢,有的站点时断时续,有的则根本不能上网。原来用的是10M以太网,工作非常稳定,性能优良。升级后全部更换为100M系统,出现上述症状。用户总数未有增加,也没有启用大型软件或多媒体应用软件。重装系统软件、应用软件,重新设置服务器和网站,查杀病毒,Reset所有联网设备均不奏效。其中,有两台机器换到另一地点后能基本正常工作。用笔记本连接到这两个不正常链路的集线器端口上网,也能正常工作。更换这两根网线后现象依旧。将机器还原到原位置,更换网卡(原卡商标为3COM卡)后恢复正常,不知何故。由于以太网大多数用户不能工作,只好暂时退回到10M以太网系统。

[诊断过程]从10M系统的网管上观察,网络的平均流量为3%,低于40%,由于未运行大型软件和多媒体软件,应该不会感到任何速度上的“折扣”。将FLUKE的F683网络测试仪接入Hub端口,测试网络流量为35%。碰撞率为23%,远远高于5%的健康标准。报告的错误类型有:延迟碰撞、FCS帧错误、少量本地错误。基本可以断定是布线系统的严重问题。遂对线缆进行测试,结果显示除了测试点的两根电缆线外,其余所有布线链路的衰减和近端串扰均不合格,用3类标准测试这些电缆则显示全部合格。查看线缆外包装上印有Lucent Cat5的字样,可以断定是仿冒产品。测试
两台工作站的链路长度分别为78米和86米,测试其网卡端口,显示网卡发射能力(信号幅度)不足,并且仪器上没有内置的3COM厂商标记显示。

[病例二]
UPS电源滤波质量下降,接地通路故障,谐波大量涌入系统,导致网络变慢、数据出错
[症状]今天的病人是一家著名的证券公司。上午9:45,用户来电请求紧急救援,说大户室中的一群声称遭受巨额无端损失的愤怒的股民们正聚集在营业部计算中心的机房门前,质问为什么实时交易的动态信息显示屏幕出现大片空白,数据刷新和交易的速度都极慢,且经常中断,根本无法进行交易。扬言如果不立即恢复交易,将砸掉证券交易所的计算机。交易大厅的散户门也开始向机房云集,如果不及时处理,情绪激动的股民们很可能真的会将营业部计算中心的网络设备砸个希巴烂。放下电话直立即直奔该营业部,途中继续用移动电话了解得知,该网络为10M以太网,用户数为230个。从卫星接收广播的行情数据,并回传交易信息。由于从卫星接收机监测口观察接收数据完全正常,故网管人员初步判定是网络系统的问题。两个月前就开始有传输数据错误的现象出现,有时数据更新出现空白,数据更新速度偶尔变慢,有时出现断续。虽用网管和协议分析仪检查过,但因这种“症状”并不连续出现,且对网络的速度和股民的交易基本没有影响,故一直心存侥幸,没有彻底查找真正的故障根源。前天参加“第二轮证券系统Y2K统一认证测试”,顺利通过。利用剩余时间对硬件设备进行了检测和维护,之后进行联网检查,网络表现正常。不料今天开市就出现严重问题。

[诊断过程]
用F683网络测试仪监测网络30秒,观察网络流量为81%(但网管报告为0.2%),错误帧97.6%。错误类型为Ghosts(占93%)、FCS错误(又称CRC错误)和Jabber,即幻象干扰、帧校验错误和超长帧,这表明网络中有大量的非法数据包存在。此类症状一般以电磁干扰和接地回路方面的问题居多。为了确定干扰源的准确位置,将大部分与工作站相连的集线器组电源关断,服务器继续工作,观察错误率降为87%,仍然很高。重新打开集线器组电源,用F43电源谐波测试仪观察,发现谐波含量严重超标(最高970mV)。该网络用一台大型UPS电源给所有网络设备供电,测试UPS输入电源谐波,约为输出电源谐波含量的30%,明显低于输出端的指标,断定为内谐波含量超标。启动小型备用UPS后,网络恢复正常工作(为减少负荷,网络设备分批轮换接入),但网络测试仪显示仍有错误存在,错误率(幻象干扰)下降为1.3%。再次关断集线器组的电源,类型为Ghosts的幻象干扰错误率下降为0.8%,证实仍存在由接地回路串入的幻象干扰,且应该是从主通道进入。摇动卫星接收机的数据输出电缆,幻象干扰时有时无,拔下电缆则干扰消失。网管人员回忆前日维护机器时曾动过该电缆。由此造成连接不良。为使股民能继续交易,稳定情绪,在更换电缆后又将原UPS启动继续工作提供服务。收市后再更换大型UPS,故障彻底排除。

[size=6][病例三]
光纤接头因雨水侵蚀和污染,导致网络瘫痪
[症状]
周末,要下班了,我正在计划如何安排假期,接某银行来电,报告该行某支行下辖的西区营业部网络瘫痪,营业部所管理的33台ATM取款机也全部不能提供取款服务,用户反响强烈。已经两天了,解决都没有问题,要求网络医院立即派人帮助排除。
西区营业部和支行在同一个大院的两幢大楼内,之间用一对90米的光纤将营业部的网络与支行的网络连接起来,路由器、服务器等都设在支行计算中心(100BaseT以太网)。营业部的网络结构为10BaseT以太网,五天前发现网络速度变慢,用户抱怨ATM取款机等待时间太长。由于营业部没有配备任何网络测试和维护的工具,为了定位故障,请支行计算中心的网管人员协助检查。从支行一端的网络监测显示,一切正常。从计算中心打开营业部交换器的Mib,观察流量正常,为5%,发现只有很少量CRC/FCS错误,没有发现严重异常,用协议分析仪捕捉数据包观察,也未发现严重的问题,遂怀疑是病毒侵害营业部子网。昨日夜间进行了查杀病毒,重装系统,恢复数据等工作,症状大大减轻。但未能经受住昨夜暴风雨的考验(本周天气除昨天下午间晴外,连续降雨),最终于今晨“死网”。为便于观察,支行网管人员在计算中心将连接营业部的交换机用集线器暂时取代,结果导致支行网络速度也变慢。检查营业部内的交换数据无障碍,断定是传输通道的问题。拔下光纤,支行速度恢复正常,插上光纤则上述现象重新出现。进一部测试光纤链路,连接和衰减均符合要求。故障排除工作陷于停顿。

[诊断过程]
据网管人员介绍的上述情况,光纤和交换机已经过了网管人员初步检测,基本正常。可以初步判定问题出在链路通道上。将F683网络测试仪接入营业部交换机,观察网络基本正常。进行通道测试,检测营业部到支行的ICMP Ping测试结果,成功率约0.8%,路由追踪支行服务器,成功率约0.5%。从支行集线器上观察,流量18%,属正常范围,但发现大量“幻象干扰”错误“Gosts”(16%),拔除光纤,则错误为0%,至此可以肯定错误与营业部网络及其通道有关。将营业部与支行连接的交换机接口串入一个4端口的集线器,用F683网络测试仪观察网络,流量5%,发现大量幻象干扰(97%),拔除光纤,错误消失。寻找光纤接线箱,发现支行一侧的接线箱外包装已被撞击变形、破损(据说是半年前安装空调时被吊车臂碰坏),雨水已将3号接头完全浸蚀(3号接头用于连接营业部)。清洁接线箱内的所有光纤接头,用电吹风加热干燥光纤的插头插座,重新更换并密封接线箱,故障彻底消失。

[病例四]
3类插头代替5类插头,数据帧被反射和串绕破坏,导致网络中产生大量的碰撞帧和少量的FCS帧
[症状]
某大公司IT经理黄先生是我的朋友,新年将近,喜事却不多。今天来电要求帮忙查找“元凶”。
事情是这样的,公司规模发展很快,两周前对网络实施了一次比较大的扩容工程,新增加了200台工作站(为新员工配备),网络规模由2000个站点增加到2200个站点,全部在一个网段中。该公司采用100BaseT以太网结构,用两个路由器实现与生产基地和开发基地的连接(新换2个155ATM骨干),以前我曾建议他们将网段划分小一些,以便管理和隔离故障,但因网络未出现什么大的故障,加上黄先生本人的丰富经验和自信以及维护经费未落实等原因,网络一直保持了这种大型网段的“危险结构”。这次扩容同时将两条广域网骨干链路升级到155ATM,但网段结构仍然未作根本调整,计划留待下期工程时再作打算。本周内网络已多次出现阻塞现象,每天至少两次,每次阻塞时间10~30分钟不等。逐个仔细检查了新安装的200台工作站,没有发现任何问题。由于故障不是持续存在,Boss催得又紧,故令黄先生颇有些“精疲力尽”的感觉。


[诊断过程]上午10:00,打开路由器的MIB库,记录的参数基本正常,网络平均流量13%。其中有约1.5%左右的碰撞,表明网络结构的绝大部分构件是好的。给新增加的200台工作站Share一个软件,然后每40台一组同时下载并操作该软件,结果证明200台工作站工作基本正常。将F683网络测试仪接入网络,同时将F693网络流量分析仪也接入网络进行监测。下午14:21分,网络阻塞现象出现,持续时间15分钟,F693流量分析仪监测的流量正常,平均流量从9%上升到13%,一分钟后下降为8%,但F683网络测试仪的流量报告为84%左右,其中碰撞帧占82%~87%,少量FCS损坏帧(约2%~4%左右)。记录该时间前后的Protocol Matrix协议对话图谱,发现在15分钟阻塞时间内共有137个工作站曾发送或接收过数据,其中4个工作站一直在持续收发数据,有一个工作站发送的数据包流量一直占其它工作站流量总和的15倍左右。幸好黄先生以前对站点的Mac地址做过文档备案,依据仪器显示的Mac地址我们立即确定了这4个工作站的使用者(流量最大者是财务科陈小姐的地址)。随即询问他们最近有无更动过硬件和网线,有无增删或调整过软件,回答均是“没有”。询问陈小姐刚才在使用何种软件与生产基地的小张联络 (Protocol Matrix协议矩阵指示为小张的工作站)。回答是“机器一直就连在网上,但刚才没有使用计算机”。将网络测试仪连接到陈小姐的台式机网卡接口上,模拟发送流量,结果碰撞随流量的增加而大幅增加。测试该链路的网卡和网线,显示插头为3类插头,链路近端串扰超差比较多。重新更换5类插头后,网络恢复正常。经过私下再三询问原因,陈小姐才道出了实情。


[病例五]
雏菊链效应导致网络速度变慢
[症状]
下午某市工商局信息中心来电,其下辖的某县工商局今晨与市局的联网出现问题,速度与往常相比速度慢了许多。其中与该县工商大厦七楼的计算机基本上不能进行数据交换。而与其它楼层的计算机通信虽然速度较慢但还基本上能维持正常的数据交流。由于该市在规划计算机网络广域联网方案时没有考虑将来自身维护的问题,只是简单地在工程合同中将维护工作交给工程承包商负责,自己没有配备专门的工具和培训专门的人员来维护网络。该工程承包商当时负责此项工程的人员早已离开这家公司,故对今日的故障只能表示爱莫能助。经人介绍找到了网络医院。

[诊断过程]
我们当晚即乘火车抵达该市并连夜开始查找故障。该市网络规模挺大,下辖7县6区87个工商所,市县局之间用64K的DDN链路连接,工商所与县区局之间用电话线连接。从市局向故障的县局用F683网测试仪作通道测试,速度4K时就上不去了,响应时间804ms,ICMP Ping显示县局路由器连接成功率在1/7左右。将县局网下挂的所有网络设备断电并拔下所有与路由器相连的联线插头,只留下路由器和一台集线器、一台笔记本电脑与之相连,再作通道测试速度为54k,响应时间46ms,ICMP Ping成功率100%。由此证明故障不在DDN链路,而在县局网络本身。
驱车前往县局工商大楼,恢复大楼网络设备的供电,插上全部线缆插头,然后将Fluke公司的F683网络测试仪接入网络进行网段扫描,30秒后显示双路由器IP地址错误,伴随少量FCS类型帧错误。显然,故障与地址设重的这台路由器有直接关系,但网管人员不知道这另一台路由器来自何方,查机器文档备案资料也无此路由器的资料。经再三询问网络管理人员,才想起原来有一个废弃的备份路由器,半年前就早已经不工作了。虽未从早期不用机架上拆下来,但一直未让其上电工作(电缆联线也未摘下)。我们检查该路由器时却发现它正在上电工作!!,系何人所为暂且不查,立即将电源插头拔下另路由器断电,一分钟后市局来电网络速度恢复正常。此时F683网络测试仪虽然显示双重地址消失,但仍然有少量FCS类型帧错误,这说明网络还存在问题,而且主要是布线及链路设备的问题。联系七楼数据交换比其它楼层困难的故障现象,用F683向各楼层的计算机定点发送流量,结果发现与一楼、二楼和市局的定点数据发送FCS帧错误明显增高,其它楼层正常。基本可以断定是由于雏菊链效应造成的典型故障。据网络管理人员介绍,本网络平时就感觉七楼与市局和一楼、二楼的网络连接速度有时变慢,偶尔会有中断现象。查工程图纸,上面只标有一到五楼的布线及网络设备的分布图。六楼七楼的设备由于是半年前该局自己增加的,所以没有标示。无赖我们只得沿集线器布线方向查找网络连接结构。简单的计数就可以知道,七楼的设备与一楼、二楼的设备(路由器在二楼)集线器总数为5个,这很容易引起数据包的延迟碰撞(在10Base-T网络中则表现为FCS类型错误帧)。


[病例六]
服务器网卡物理功能的失效,导致网络瘫痪,仅在小数据量时能够维持网络活性
[症状]
某银行向医院求助,其西城区整个网络瘫痪,与电脑中心的联络基本中断,只偶尔有部分交易能达成,但速度很慢,不知何故。由于电脑中心的网管系统也陷于瘫痪状态,无法观察任何网上设备的情况。

[诊断过程]
系统故障是凌晨4:30左右出现的(约4小时前),值班员当时发现网管系统有报警信号,20秒钟后网管机就基本上处于死机状态了,想进一步了解故障,遂将系统重新启动过三次,每次网管机都在20秒钟左右失效,而主服务器和网管机脱机自检均正常。
询问各营业所网络内部工作情况,回答正常,只是交易动作无法实现。可以基本断定故障就在中心的计算机系统中。中心除了配置有HP公司的网管软件OpenView外,没有再配备其它任何网络维护工具。所以一旦网管系统不能正常工作,运行维护人员也就无从下手。东城区和西城区的网络主服务器分别在两个不同的网段中,之间用交换器连接起来。全城结算主机与东城区主服务器在同一网段。用F683网络测试仪接入东城区正常工作的网段观察,发现Cisco5500交换机的Plot3Port4(第3插槽的第4端口)有异常流量,而该端口连接的正是西城区主服务器和网管系统所在的网段。为更仔细地观察此网段的工作情况,将F683网络测试仪和协议诊断器PI接入该网段,测得网络持续流量为97%,其中错误帧占98%。错误类型为短帧40%,帧常50~60字节不等,长帧58%,帧长3000~5200字节不等,并报告了出错机器的Mac地址。依此地址查找对应的机器,遗憾的是该电脑中心没有Mac地址备份表(只有IP地址和符号名对应表)。试着用ICMP的Ping查找网管机和服务器,显示Mac地址对应的是服务器的IP地址。重装服务器网卡驱动程序,无效,用F683测试服务器端口,协议显示Unknown,更换服务器网卡,重装驱动程序并设置响应参数,重启系统即恢复正常。
 