在冷冻机系统中充灌制冷剂必须在系统气密性试验和制冷设备及管道隔热工程完成并经检验合格后进行。制冷剂的充灌量应根据制造厂使用说明书的规定量充注,在无说明书及其他资料可依据时,则应根据设备的内容积计算。计算时,只计系统中存有制冷剂液体的设备和管道的容积。工业冷水机系统中设备和管道的液体制冷剂充满度如表4—3和表4—4所示,充灌的制冷剂重量按式(4—2)计算。


制冷剂在冷冻机系统中在各个部件的充满度
m==∑υρ(kg) (4—2)
式中m——需充灌的制冷剂重量,kg;
∑υ——系统总的液体制冷剂充灌容积,m。;
ρ——液体制冷剂密度,kg/m3;对于R717、R22,10值可分别取650kg/m3、1300kg/m3。
关键词: 系统 bot 冷水机
 
级别: 超级版主
发帖
892313
飞翔币
256885
威望
224893
飞扬币
2745655
信誉值
0

只看该作者 1 发表于: 2017-03-23
来看一下
级别: 超级版主
发帖
892313
飞翔币
256885
威望
224893
飞扬币
2745655
信誉值
0

只看该作者 2 发表于: 2017-03-23
涨姿势了
级别: 超级版主
发帖
892313
飞翔币
256885
威望
224893
飞扬币
2745655
信誉值
0

只看该作者 3 发表于: 2017-03-23
不错,了解了
z3960 
级别: FLY版主
发帖
803718
飞翔币
214972
威望
215767
飞扬币
2724157
信誉值
8

只看该作者 4 发表于: 2017-03-24
回 楼主(爱我中华) 的帖子
了解一下
我不喜欢说话却每天说最多的话,我不喜欢笑却总笑个不停,身边的每个人都说我的生活好快乐,于是我也就认为自己真的快乐。可是为什么我会在一大群朋友中突然地就沉默,为什么在人群中看到个相似的背影就难过,看见秋天树木疯狂地掉叶子我就忘记了说话,看见天色渐晚路上暖黄色的灯火就忘记了自己原来的方向。
z3960 
级别: FLY版主
发帖
803718
飞翔币
214972
威望
215767
飞扬币
2724157
信誉值
8

只看该作者 5 发表于: 2017-03-24
明白了 谢谢分享
我不喜欢说话却每天说最多的话,我不喜欢笑却总笑个不停,身边的每个人都说我的生活好快乐,于是我也就认为自己真的快乐。可是为什么我会在一大群朋友中突然地就沉默,为什么在人群中看到个相似的背影就难过,看见秋天树木疯狂地掉叶子我就忘记了说话,看见天色渐晚路上暖黄色的灯火就忘记了自己原来的方向。
级别: 终身优会
发帖
252490
飞翔币
48412
威望
39522
飞扬币
903888
信誉值
30

只看该作者 6 发表于: 2017-03-24
了解一下。
级别: 终身优会
发帖
424268
飞翔币
36050
威望
7022
飞扬币
1501782
信誉值
0

只看该作者 7 发表于: 2017-03-30
进来看看了
级别: 终身优会
发帖
424268
飞翔币
36050
威望
7022
飞扬币
1501782
信誉值
0

只看该作者 8 发表于: 2017-03-30
看一看冷冻机系统中制冷剂充灌量如何估算
级别: 终身优会
发帖
424268
飞翔币
36050
威望
7022
飞扬币
1501782
信誉值
0

只看该作者 9 发表于: 2017-03-30
维修人员是应该掌握的